自动喷水喷淋灭火系统的运行管理与维修
自动喷水喷淋灭火系统必须始终处于正常的战备状态,一旦发生火灾立即就能发挥作用,减少火灾损失。加强自动喷水喷淋灭火系统的运行管理与维护,严格操作规程,是保证系统始终处于正常战备状态的重要措施。
1、喷淋头
每月应对喷头进行一次外观检查,发现有漏水、腐蚀、玻璃球变色或玻璃球内液体数量减少、喷头周围有影响喷头动作或洒水的障碍物等现象,应立即更换与清理;发现喷头上有积滞尘埃(尤其是室内改造装潢后的粉尘、涂料油漆微粒等附着物)应及时清除,以防因附着物引起隔热,影响喷头动作,对轻质粉尘可用刷子刷掉或用空气吹除,对涂料油漆微粒等附着物可应用香蕉水小心擦拭。更换喷头应使用专用扳手,不能用钳子夹住轭臂安装与拆卸。
2、喷淋水泵及供水设施
平时应注意电动机和水泵的维护保养,定期进行保洁和加注润滑油;每月手动启动运转一次,模拟自动控制的条件启动运转一次。
喷淋水泵的启动实验:喷淋水泵手动启停、自动启停实验及备用电源切换实验:
(1)在消防泵房内通过开闭有关阀门将喷淋水泵出水和回水构成回路,保证实验时启动喷淋水泵不会对消防管网造成超压;
(2)将喷淋水泵启动装置选择开关置于手动位置,揿按手动按钮启动主泵,用钳型电流表流量运行电流,注意观察三相电流是否平衡;用秒表记录从启动到正常出水运行的时间,该时间不应大于5min;如果降压启动装置启动时间过长,则应适当地调节时间继电器,减少降压启动过程的时间;
(3)主泵运行后,注意观察启动装置运行信号灯是否正常,水泵运行时是否周期性噪音发出,水泵基础连接是否牢固,通过转速表测量实际转速是否与水泵额定转速一致,揿按停止按钮能否停止喷淋水泵的运行;
(4)利用上述方法调试备用泵,并在主泵故障时备用泵自动投入;将喷淋水泵启动装置选择开关置于自动位置,利用短路线短接喷淋水泵启动装置远程自动启动端子,分别启动主泵而后备用泵,并用万用表测量喷淋水泵启动装置,水泵运行信号远程输出端子是否有信号输出;
(5)双电源自动切换装置,关掉主电源,主、备电源应能正常自动切换,电源切换时喷淋水泵应在1.5min内投入正常运行。
另则还应:一是通过末端试水装置放水启动喷淋水泵。打开每一个末端试水装置放水,水流指示器、压力开关等信号装置显示信号正常,如喷淋水泵选择开关置于自动位置时,喷淋水泵应能自动启动,并且供水压力符合运行要求;二是用控制中心启动按钮启动消防水泵。通过控制中心的启动按钮启动时,喷淋水泵应能及时启动,并投入正常运转。
每月对系统上的所有阀门的铅封或固定锁链进行一次检查,有损坏时及时修理,保证始终处于全开启状态;每隔两年对消防水泵进行解体检修。
3、喷淋给水系统运行维护
每月读水泵及水管道进行一次例行的维护保养,确保喷淋水泵运运转平稳,无振动,润滑良好,无咬泵现象,其流量、扬程等主要参数应符合出厂要求;管道上的阀门、挠性接头、压力表、旁通阀等应齐全有效,无泄漏,阀门启闭应灵活。
每月对水泵启动装置进行一次清扫,检查面板标志、指示信号及仪表指值等应符合要求,按钮、开关及接触器等触头应接触良好,维护装置良好的启动性能。
每月一次绝缘性能测试,接地保护测试和运行电流的测试,确保水泵、电机等安全运行。
每月一次检查给水管网的压力,维护水压恒定,参数正确,应符合表所示要求。
4、报警阀组的管理维护
每月对湿式报警阀检查一次,如果发现水从阀瓣泄漏到报警管道,则应检查报警阀内部,必要时拆换报警阀阀瓣上的橡胶封垫;在系统充满水进行压力实验或系统检查之前,拆开报警阀阀盖清除阀内的全部杂物;打开末端实验装置的阀门,湿式报警阀阀瓣应自动打开,在50~90秒内,水力警铃应连续发出报警声响,该实验应反复多次,如动作失灵应及时修复;每个季度对报警阀旁的放水实验阀进行放水,验证系统的供水能力和压力开关、水力警铃的报警性能;每两个月应利用系统的末端放水装置放一次水,检验水流指示器动作是否正常。
5、末端实验装置阀门的管理维护
高层建筑的自动喷水喷淋灭火系统,其末端实验装置每个层面都有,也有不少是设置在人防工程地下层兼汽车库内。由于忽视了日常的管理维护以及宣传不够,阀门漏水或者驾驶员开启阀门擦洗车辆用水,都有可能导致喷淋水泵的误启动。车库保安与消防值班人员应加强巡查;设备维护人员应注意日常的管理维护。