在前几年里,给格力,科龙,美的等厂家做售后,总结了一些经验和内部资料,在这里希望能和大家分享和交流。
以下是各个厂家的故障代码和相关的解释:
一:格力故障代码1:格力定频液晶柜机的故障代码:E1:压缩机高压保护:查故障反馈线(OVC回路)是不是开路,电流是不是正常,外风机是不是通风良好,高压压力开关过流保护器是不是损坏。E2室内蒸发器防冻结霜保护:查室内管温传感器是不是开路,接触是不是良好,控制器故障,内风机是不是转速太慢,弱电板是不是损坏。E3:压缩机低压(回气压力)过低保护:查系统有无泄露或制冷剂不足,低压压力开关是不是损坏或回路开路。E4:压缩机排气温度过高保护:查压缩机排气温度传感器是不是正常(约50K)室外机是不是通风良好,系统有无泄露。E5:过电流(低电压)保护:查用户家里的供电是不是正常控制回路故障。2:格力空调的故障代码:E1:压缩机电流过大,压缩机过热,排气温度过高,模块保护。检查过载保护器有无断路,压缩机感温包有无短路。E2:内机蒸发器防冻结保护:查内机管温传感器是不是开路。E3:内机室温传感器短路或开路。E4:内机管温传感器短路或开路。E5:室内外通讯故障:查内外机连接线及控制器。
二:格力空调故障代码常见分析:定频类:E1:单相电中出现此故障多有外机通风不良,或加制冷剂过多引起,往往机器工作一段时间后停机。也有少数的高档机控制器带过流保护器的过流保护器损坏。三相机中开机即停并显示此故障代码多由于室内控制器OVC端子至室外机的零线之间部件断路造成,在实际中大多是中间连接线断,过流保护器坏引起,也有少数是由于室内机控制器损坏引起,我们可以通过把内机OVC端子短接到零线开机实验来判断:短接后如果故障不再出现可以确认回路出现断路造成,反之控制器损坏。在此之前我们应确认三相电是不是缺相反相造成的控制器动作,这也是常见的问题。E2:出现此故障大多是系统泄露造成的蒸发器温度过低,室内管温传感器问题(制热时室内管温传感器损坏会造成关闭外风机一段时间关闭压缩机的故障,此故障在格力的定频机中非常常见),也有控制器微电脑外接的电阻电容变质造成但此现象故障比例较小。E3:此故障较少见,只有部分70,120机中低压压力开关回路和控制器故障。E4:此故障也不多见120机形中往往是由于室外机压缩机温度传感器损坏造成,但不排除系统缺少制冷剂或制冷剂过多造成的压缩机温度过高,内外机连接管路太长超过限制造成和内外机热交换器交换效率低造成,但都不多见。E5:此故障多由于用户家里的电源引起(线路过长,线经过小,接触不良)但不排除控制器中电源高低压检测电路故障。变频类:(由于时间原因下面的内容待续)
(如有急需更多厂家内部资料请联系