说明:图中频率下降按当前频率下降,每隔2秒判断频率是继续下降还是恢复
8.7 启动及运转中频率变化的最高值受以下规则限制
8.7.1 受室外温度限制
8.8 室内蒸发器高温保护
当室内热交换器温度超过53℃,以每降低一档频率保持20秒运行,直到该温度低于53℃之间为止, 若此温度降到48℃以下,则限制解除,(频率下降到F1=30HZ 时不再下降)
当室内热交换器温度超过63℃时,关压缩机,此温度温度降到48℃以下 ,压缩机重开,
8.9 制热模式下室内机吹风叶片按以下规则摆动
A: 初次上电制热时,叶片打开到标准角度 160(105)度
B: 叶片角度可由遥控器在 0(50)度到 220 (105)度之间任意设置位置(每次设定走6度)或摇摆(摇摆角度 为25度)
8.10 除霜运转
8.10.1 化霜开始条件:
满足以下三条之一即开始化霜.
① 室外热交换器温度连续低于3℃的运转时间40分钟以上且此温度连续低于-6℃3分钟以上.
② 室外热交换器温度连续低于3℃的运行时间80分钟以上且此温度连续低于-4℃3分钟以上.
③ 室外热交换器温度连续低于3℃的运行时间120分钟以上且此温度连续低于-2℃3分钟以上.
说明:
即当室外热交换器温度低于3℃以下开始计时,当其低于起动温度3分钟时开始化霜,这里起动温度分别为-2℃,-4℃,-6℃.
8.10.2 化霜结束条件
满足下列三条之一则结束化霜,转入普通制热
① 当室外热交换器温度上升到高于12℃时.
② 当室外热交换器温度上升到高于8℃,且持续80秒钟以上时.
③ 当除霜运转持续10分钟时.
8.10.3 化霜动作
8.11满负荷制热功能(FULL POWER)(暂无)
1 自动将设定温度上升1℃
2 室内机风扇速度为高风,防冷风有效
3 满负荷制冷时,通用保护和室内热交换器高温保护有效
4 在制热模式下,可遥控选择满负荷制热功能
8.12 额定能力测试
8.12.1 在制热模式下;温度设定30℃;风速设定为高风时,按经济运行键,进
入制热额定能力测试运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=F8.
8.12.2当运转模式改变;或设定温度改变;或设定风速改变时;或压缩机关时,退出额定能力测试运转.
8.12.3进入额定能力测试5小时后,退出额定能力测试运转.
8.12.4额定能力测试, 通用保护、室外环境温度对启动和运行频率的限制、 蒸发器高温保护有效.
其中蒸发器高温保护功能作如下变化:
当室内热交换器温度超过58℃,以每降低一档频率保持20秒运行,直到该温度低于58℃之间为止, 若此温度降到48℃以下,则限制解除,(频率下降到F1=30HZ 时不再下降)
当室内热交换器温度超过63℃时,关压缩机,此温度温度降到48℃以下 ,压缩机重开。
九、自动运行模式功能说明
遥控选择自动运行模式,自动模式下设定温度可调,可调范围为17~30℃
9.1 进入自动模式,空调器自动根据室温(TA)与设定温度(TS)之差选择制冷、
制热、只送风运转方式中的一种方式进行运转.
TA-TS
| 运转状态 |
TA-TS >1 ℃
| 制冷 |
-1 ℃≤TA-TS≤+1 ℃
| 只送风 |
TA-TS<-1 ℃
| 制热 |
9.2 自动模式下,室内风机按所选相应模式中的自动风运行
9.3 自动模式下,室内风机送风叶片的动作与所选模式下的送风叶片动作一致.
9.4
一旦选定某种模式,必须待压缩机停止5分钟后再根据室温和设定温度的差值重新选择模式,或设定温度变化时重新选择模式.
十、强制运行模式说明
10.1 强制运行通过开关板的开关控制,有强制制冷和强制自动两种方式,在强
制运行的控制下,遥控器控制有效.
10.2 强制运行状态下,前面的通用保护功能中的保护功能全部有效.
10.3 强制制冷方式下,压缩机以固定频率F2=42HZ运转,室内风扇为微风,且防
冻结控制和制冷室外机总电流控制、室外温度对启动和运行最大频率的限制有效;强制运行30分钟后自动转为设定温度为24℃的自动模式运行.
10.4
强制自动方式下,按设定温度为24℃的遥控自动进行控制。
十一、定时功能要求
11.1 定时最大范围为24小时,最小分辨率15min.
11.2 定时开机功能:先关机,到设定定时开时间自动开机。
11.3 定时关机功能: 先开机,到设定定时关时间自动关机。
11.4 定时开/关机功能(开机时间比关机时间早) :先关机,到设定定时开时间自动开机,开机后到设定定时关时间又自动关机.
11.5 定时关/开机功能(开机时间比关机时间晚): 先开机,到设定定时关时间自动关机,关机后到设定定时开时间又自动开机..
11.6 定时功能执行一次有效.
11.7
定时误差小于1min/h。
十二、换气功能模式说明
12.1
换气功能有三种工作方式:关换气电机,连续换气和自动换气.
12.2
连续换气模式下,换气电机连续工作,直至关机.
12.3
自动换气模式下,换气电机工作1小时停1小时,再工作1小时停1小时,以此循环运行.
十三、显示模式说明
13.1 数码管显示设定温度、室内温度
13.1.1 在没有改变设定温度时,温度显示区显示室内温度
13.1.2 当设定温度改变时,温度显示区显示设定温度并闪烁(1HZ/S),延时20秒钟
13.1.3 设定温度显示范围为:17-30度,室内温度显示范围为:0-50度
13.2 显示运行频率
频率在压缩机运转时才显示,频率显示区显示的是当前的运转频率,频率显示用5个逐渐升高的梯形来显示,显示方式如下:
运转频率: F1 显示T1
运转频率: F2、F3 显示T1、T2
运转频率: F4、F5 显示T1、T2、T3
运转频率: F6、F7 显示T1、T2、T3、T4
运转频率: F8、F9、F10 显示T1、T2、T3、T4、T5
13.3 LED驱动功能
13.3.1 上电复位待机状态时,频率显示区T1以0.5HZ闪烁
13.3.2 设置一个自动灯,用于显示空调的自动模式开机状态
13.3.3 设置一个定时灯,当空调定时功能开时点亮,取消定时功能时熄灭
13.3.3 设置一个化霜灯,当空调处于防冷风或化霜状态时点亮
13.4 温度显示区显示故障保护代码
显示内容 | 故障或保护定义 |
E0 | 参数错误 |
E1 | 室内外机通信故障 |
E2 | 过零检测出错 |
E3 | 风机速度失控 |
E4 | 温度保险丝断保护 |
E5 | 室外温度传感器故障 |
E6 | 室内温度传感器故障 |
P0 | 模块保护 |
P1 | 电压过高或过低保护 |
P2 | 压缩机顶部温度保护 |
12.5 遥控器上的“显示”功能键用于控制显示屏的点亮和熄灭。
空调器工作时,按空调器本身的工作状态显示内容,按“显示”键一次,熄灭显示屏所有显示内容,此时通过遥控器改变空调器的设置,空调器接收并执行相应的动作,但显示屏不显示;再按一次“显示”功能键,恢复显示屏显示内容,此时通过遥控器改变空调器的设置时,显示屏显示相应的改变内容。
注:“显示”功能键即R51遥控器上的“加湿”键。