26、35R型交流变频空调器产品资料

26、35R型交流变频空调器产品资料


——数智星
第一节 产品概述
一、产品型号:
KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R
二、产品优势功能介绍:
★ DSP数码变频控温技术,实现1℃无波动温差,恒温舒适;
★ 配合中央数码显示屏结构,彰显时尚豪华;
★ 中央数码显示屏,动态显示室内温度和功率大小变化,运行状态一目了然;
★ 采用先进的SVPWM变频控制技术、高效静音的国际名牌数码变频压缩机以及四折式蒸发器、高效节能,比普通空调省电30%以上;
★ 强力制冷、制热,快速达到舒适温度,速度比普通空调快一倍;
★ 超强的低温制热能力,赛过电辅热型分体机;
★ 150V超低压、-15℃超低温正常启动及运行;
★ 采用甲醛克星、HEPA酶杀菌等多层过滤网,除臭杀菌又降尘;
★ 新款抗菌夜光型液晶遥控器,夜间操作同样轻松;
★ 特设数码导风技术,送风舒适柔和,调温更迅速。
三、产品说明
1) KFR-26GW/BPY-R室内借用的是KFR-26G/I1BPY,室外机借用的是KFR-26W/I1BP2。KFR-35GW/BPY-R室内借用的是KFR-33G/CY,室外机借用的是KFR-32W/I1BP2。该系列机器电控部件、制冷系统为重新设计。
2) KFR-26GW/BPY-R室内机采用四折式蒸发器,片距1.5mm。KFR-35GW/BPY-R室内机采用四折式蒸发器,片距1.3mm
3) 压缩机均为松下2PV132N7BC02。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

第二节 性能参数

性能参数表

整机型号

制冷量(W

制热量(W

额定功率W

额定电流A

运行噪音dB(A)

循环风量m3/h

制冷

制热

制冷

制热

室内

室外

KFR-26GW/BPY-R

2600

3700

990

1430

5.3

7.6

33-38

51

490

KFR-35GW/BPY-R

3500

4700

1350

1740

8

10

33-41

54

600

COP

EER

制冷剂充注量 g

最大输入电流 A

最大输入功率 W

质量Kg

外形尺寸

压缩机

室内

室外

室内机

室外机

2.59

2.63

950

10

1900

8.5

39

750*250*188

760*275*590

2PV132N7BC02

2.6

2.7

1180

14

2800

11

42

880*275*195

760*275*590

2PV132N7BC02

TOP

第三节 电控功能说明

一、概述
  本规格书描述了单转子交流变频热泵型分体空调器 KFR-26(35)GW/BPY-R 的使用条件和功能规格。
    注:为了统一交流变频分体机的功能规格,在本功能书中同时列出了 KFR-26(35)GW/BPY-R的不同参数。括号内参数为KFR-35GW/BPY-R机参数。
目   录
1.  使用条件 - - - - - - - - - - - - - - - -
2.  功能概述 - - - - - - - - - - - - - - - -
3. 通用保护功能说明 - - - - - - - - - - - -
4. 只送风模式功能说明 - - - - - - - - - - -
5. 制冷模式功能说明 - - - - - - - - - - - -
6. 抽湿模式功能说明 - - - - - - - - - - - -
7. 制热模式功能说明 - - - - - - - - - - - -
8. 自动模式功能说明 - - - - - - - - - - - -
9. 强制运行功能说明 - - - - - - - - - - - -
10. 定时功能说明 - - - - - - - - - - - - - -
11. 换气功能(预留) - - - - - - - - - - - -
12. 显示部分说明 - - - - - - - - - - - - - -
二、使用条件
2.1:电源条件:
   A:单相电源:50HZ/60HZ 兼容,电压范围: 145V --- 260V
2.2: 空调器使用温度条件
  在下述温度条件下使用空调器,应能保证其正常运转。

制冷运转

室外温度

0——50

室内温度

17

制热运转

室外温度

-15——34

室内温度

30

除湿运转

室外温度

0——50

室内温度

>10

如果在上述温度之外使用空调器,则安全保护功能可能会动作。
2.3 电控工作环境
   室内机电控 -15+43
   室外机电控 -15~+55
2.4 室内风机正常工作电流 0~1.0A
2.5 室外风机正常工作电流 0~1.0A
2.6 四通阀正常工作电流  0~0.5A
2.7   本机各种模式所使用的压缩机工作频率序列

序列代

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

频率 HZ

0

0

30

30

42

42

46

52

52

64

62

78

65

92

76

94

81

98

92

106

98

112

制冷

除湿

制热

除霜















三、功能概述
3.1      本机有遥控运行和强制运行 两种工作状态:
   遥控方式有 只送风、制冷、抽湿、制热、自动,且制冷、制热有满负荷运行方式(FULL POWER) 。
   强制运行模式有强制制冷和强制自动两种。
3.2     设定温度范围为17~30
3.3     室内机风机转速可设定为

转速

高风

中风

低风

微风

26BPY-R

1100

1050

1000

750

35BPY-R

1100

1000

900

750

3.4    室内机送风叶片自动摇摆和位置设定功能.
3.5    制冷模式下防冻结功能
3.6  制热模式下防冷风功能
3.7  制热模式下的自动除霜和恢复制热功能
3.8  制热模式下室内热交换器高温保护功能
3.9  室外机总电流保护功能
3.10 室外压缩机顶部温度保护功能
3.11 压缩机再启动保护功能
3.12 压缩机预热功能
3.13 24小时定时开关机功能
3.14 快检功能
3.15 故障自我诊断功能
3.16 运行状态指示灯功能
3.17 变频器模块保护功能
3.18 室内外机通信功能
3.19 交流输入电压过高或过低保护功能
3.20 额定能力测试功能
四、通用保护功能
   通用保护功能指在异常情况下,为保护空调器不被可能出现的大电流、高温、高压所损坏而设计的保护功能,所谓通用:即在制冷,制热,抽湿, 自动模式下均有效,其它仅在某种特定模式下才起作用的保护功能则在相应模式中说明。
4.1  压缩机顶部温度保护
  当压缩机顶部温度>120℃时,其过载保护器会自动断开,此断开信号由主芯片检知,主芯片据此发出指令使压缩机停止运转,当压缩机顶部温度<105℃,其过载保护器中的双金属片会自动闭合,此闭合信号由主芯片检知,当此信号到,且再启动保护时间到时,主芯片发出指令重新起动压缩机.
4.2  压缩机延时3分钟启动保护功能
  ①、压缩机每次启动前必须等待3分钟(包括制冷模式或除湿模式与制热模式相互转换之时,自动化霜结束转制热时除外)。
  ②、室外风机与压缩机同时启动,但压缩机停,室外风机必须延时30秒才停。
  ③、室外一旦出现保护停机,当保护解除后,室内外风机延时30秒开,压缩机比外风机延时一分钟启动。
  (室外保护包括:电流、电压、模块、通信、室外温度传感器、及顶部温度保护)
4.3  电压保护功能
4.3.1  AC过压和欠压保护
准入条件: 当电压低于175V且持续10秒钟时实施频率限制
准出条件: 当电压高于185V且持续10秒钟时取消频率限制
(0):当AC电压≤ 140V时, 整机立即关机并报警
   当AC电压≥ 150V且持续30秒钟时, 恢复
(1):当140V≤AC电压<150V 时,最高运行频率FMAX=F1)
(2):当150V≤AC电压<160V 时,最高运行频率FMAX=F2)
(3):当160V≤AC电压<175V 时,最高运行频率FMAX=F4)
(4):当AC电压≥270V 时, 整机立即关机并报警
   当AC电压≤260V 且持续30秒钟时, 恢复
(注1):电压采样精度为±3%。
(注2):整机低温、低压起动:当室外环境温度≤-10℃时,交流输入电压≥165V整机可起动。
4.4 压缩机启动、运转和停机时的频率升降速度按以下规则进行(室外芯片)

TOP

三、功能概述
6.2.2 压缩机启动频率按下表设置:

温度区间

A

B

C

D

E

F

G

H

频率档

F8

F8

F7

F6

F5

F3

F1

F0


6.2.3  压缩机启动运行后运转频率按以下规则变化
6.2.3.1 运行中,当温差区间变化时,频率按1.7条序列上升或下降一档运行(制冷最高为F8)
6.2.3.2启动后的运行过程中,当室温-设定温度处于同一区间达3min时,按以下规则变化频率: ( 频率处理都以当前实际频率来处理)
A—E:把当前频率上升一档运行(当前频率是F8 时除外),直到FMAX
     F: 频率保持不变
     G:当前频率下降一档运行(当前频率是F1时除外),
     H:停压缩机
6.2.4 室外温度对启动和运行最大频率的限制:

  

6.2.5 : 一旦检知压缩机以 ≥F7的频率连续运转达7分钟时,此后最大频率FMAX=F7 ,直到压缩机停机解除限制。
6.3 室内蒸发器防冻结控制
  当室内热交换器温度降到≤4℃,以每下降一档频率运行一分钟的规则降低频率运行(包括F0),直到该温度维持在4-6℃之间为止, 若此温度回升到≥7℃以上,则限制解除,
  当室内热交换器温度降至<0℃时,关压缩机,此温度升至>5℃时恢复 。
6.4: 制冷时室外机电流控制:

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

   说明:
   1:图中频率下降按当前频率下降,每隔2秒判断频率是继续下降还是恢复
6.5: 额定能力测试
6.5.1 在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按经济运行键,进入制冷额定能力测试运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=F6.
6.5.2当运转模式改变;或设定温度改变;或设定风速改变时;或压缩机关时,退出额定能力测试运转.
6.5.3进入额定能力测试5小时后,退出额定能力测试运转.
6.5.4额定能力测试, 通用保护、室外环境温度对启动和运行频率的限制、防冻结保护有效.
6.6    满负荷制冷功能(FULL POWER)(暂无)
1    自动将设定温度下降1℃
2    室内机风扇速度为高风
3    满负荷制冷时,通用保护和防冻结保护有效
4    在制冷模式下,可遥控选择满负荷制冷功能
6.7  室内机风扇按以下规则运转:
6.7.1 室内机风扇一直处于运转状态,其运转状态可由遥控选择为高/中/低/自动.
6.7.2 制冷模式下的自动风风速按以下规则进行.
  

6.8 制冷模式下室内机吹风叶片按以下规则摆动:
A.  初次上电制冷时,叶片打开到标准角度 0(50)度
B.  叶片角度可由遥控器在 0 (50)度到 220 (105)度之间任意设置位置(每次设定走6度)或摇摆(摇摆角度为25度)
七、抽湿模式功能说明
7.1 抽湿模式下四通阀关.
7.2 抽湿模式下室内风机固定为微风运行,不可调.
7.3 抽湿模式下压缩机动作按以下规则进行:
  

7.4 室温过低保护
抽湿过程中,若室温降至低于10℃,则压缩机停止运转,室温上升到12℃以上时, 恢复正常运转.
7.5 抽湿模式下室内热交换器防冻结功能有效.
7.6 抽湿模式下室内机送风叶片动作与制冷模式一致.
7.7 抽湿模式下压缩机启动和运行最高频率受电源电压和室外温度的限制与制 冷模式一致.
八、制热模式功能说明
8.1 制热模式下四通阀动作方式
8.1.1 制热模式下四通阀ON,除霜过程四通阀OFF.
8.1.2    由制热模式转制冷、抽湿、送风模式,或制热模式关机时,四通阀关闭比压缩机停机时间延时2分钟,除霜过程例外.
8.2  室外风机一般随压缩机开关而开关,但在除霜过程及除霜结束时例外.
8.3  室内风机动作:
8.3.1 防冷风控制
  

8.4  室内风扇可遥控任意设定为高/中/低/自动 运转状态.但防冷风功能优先
8.4.1 制热模式的自动风.
  

8.5  频率设置:压缩机起动频率按以下规则进行:
8.5.1将温度分成如下区间室温-设定温度)

  

8.5.2 压缩机启动频率按下表设置:   

温度区间

A

B

C

D

E

F

G

H

频率档

F10

F9

F8

F7

F5

F3

F1

F0


8.5.3  压缩机启动运行后运转频率按以下规则变化
8.5.3.1 运行中,当温度区间变化时,频率按1.7条序列上升或下降一档运行,
8.5.3.2启动后的运行过程中,当室温-设定温度处于同一区间达3min时,按以下规则变化频率:
A-E:把当前频率上升一档运行(当前频率是F10 时除外),直到FMAX
F: 频率保持不变
G:当前频率下降一档运行(当前频率是F1时除外)
H:停压缩机
8.5.3.3在低温环境下,应保证室外环境温度≥-10℃时,压缩机可正常启动,室外环境温度≥-15℃时,压缩机可正常运行。
8.6: 制热时室外机电流控制:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP



说明:图中频率下降按当前频率下降,每隔2秒判断频率是继续下降还是恢复
8.7  启动及运转中频率变化的最高值受以下规则限制
8.7.1 受室外温度限制
  

8.8 室内蒸发器高温保护
    当室内热交换器温度超过53℃,以每降低一档频率保持20秒运行,直到该温度低于53℃之间为止, 若此温度降到48℃以下,则限制解除,(频率下降到F1=30HZ 时不再下降)
  当室内热交换器温度超过63℃时,关压缩机,此温度温度降到48℃以下 ,压缩机重开,
8.9 制热模式下室内机吹风叶片按以下规则摆动
A: 初次上电制热时,叶片打开到标准角度 160(105)度
B: 叶片角度可由遥控器在 0(50)度到 220 (105)度之间任意设置位置(每次设定走6度)或摇摆(摇摆角度 为25度)
8.10 除霜运转
8.10.1 化霜开始条件:
   满足以下三条之一即开始化霜.
  ① 室外热交换器温度连续低于3℃的运转时间40分钟以上且此温度连续低于-6℃3分钟以上.
  ② 室外热交换器温度连续低于3℃的运行时间80分钟以上且此温度连续低于-4℃3分钟以上.
  ③ 室外热交换器温度连续低于3℃的运行时间120分钟以上且此温度连续低于-2℃3分钟以上.
说明:
  即当室外热交换器温度低于3℃以下开始计时,当其低于起动温度3分钟时开始化霜,这里起动温度分别为-2℃,-4℃,-6℃.
8.10.2 化霜结束条件
   满足下列三条之一则结束化霜,转入普通制热
  ① 当室外热交换器温度上升到高于12℃时.
  ② 当室外热交换器温度上升到高于8℃,且持续80秒钟以上时.
  ③ 当除霜运转持续10分钟时.
8.10.3 化霜动作
  

8.11满负荷制热功能(FULL POWER)(暂无)
1 自动将设定温度上升1℃
2 室内机风扇速度为高风,防冷风有效
  3 满负荷制冷时,通用保护和室内热交换器高温保护有效
  4 在制热模式下,可遥控选择满负荷制热功能
8.12 额定能力测试
8.12.1 在制热模式下;温度设定30℃;风速设定为高风时,按经济运行键,进
    入制热额定能力测试运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=F8.
8.12.2当运转模式改变;或设定温度改变;或设定风速改变时;或压缩机关时,退出额定能力测试运转.
8.12.3进入额定能力测试5小时后,退出额定能力测试运转.
8.12.4额定能力测试, 通用保护、室外环境温度对启动和运行频率的限制、 蒸发器高温保护有效.
  其中蒸发器高温保护功能作如下变化:
    当室内热交换器温度超过58℃,以每降低一档频率保持20秒运行,直到该温度低于58℃之间为止, 若此温度降到48℃以下,则限制解除,(频率下降到F1=30HZ 时不再下降)
  当室内热交换器温度超过63℃时,关压缩机,此温度温度降到48℃以下 ,压缩机重开。
九、自动运行模式功能说明
   遥控选择自动运行模式,自动模式下设定温度可调,可调范围为17~30℃
9.1 进入自动模式,空调器自动根据室温(TA)与设定温度(TS)之差选择制冷、
   制热、只送风运转方式中的一种方式进行运转.   
TA-TS

运转状态

TA-TS >1

制冷

-1 TA-TS≤+1

只送风

TA-TS<-1

制热


9.2 自动模式下,室内风机按所选相应模式中的自动风运行
9.3 自动模式下,室内风机送风叶片的动作与所选模式下的送风叶片动作一致.
9.4    一旦选定某种模式,必须待压缩机停止5分钟后再根据室温和设定温度的差值重新选择模式,或设定温度变化时重新选择模式.
十、强制运行模式说明
10.1  强制运行通过开关板的开关控制,有强制制冷和强制自动两种方式,在强
   制运行的控制下,遥控器控制有效.
10.2  强制运行状态下,前面的通用保护功能中的保护功能全部有效.
10.3  强制制冷方式下,压缩机以固定频率F2=42HZ运转,室内风扇为微风,且防
   冻结控制和制冷室外机总电流控制、室外温度对启动和运行最大频率的限制有效;强制运行30分钟后自动转为设定温度为24℃的自动模式运行.
10.4    强制自动方式下,按设定温度为24℃的遥控自动进行控制。
十一、定时功能要求
11.1 定时最大范围为24小时,最小分辨率15min.
11.2 定时开机功能:先关机,到设定定时开时间自动开机。
11.3 定时关机功能: 先开机,到设定定时关时间自动关机。
11.4 定时开/关机功能(开机时间比关机时间早) :先关机,到设定定时开时间自动开机,开机后到设定定时关时间又自动关机.
11.5 定时关/开机功能(开机时间比关机时间晚): 先开机,到设定定时关时间自动关机,关机后到设定定时开时间又自动开机..
11.6 定时功能执行一次有效.
11.7    定时误差小于1min/h。
十二、换气功能模式说明
12.1    换气功能有三种工作方式:关换气电机,连续换气和自动换气.
12.2    连续换气模式下,换气电机连续工作,直至关机.
12.3    自动换气模式下,换气电机工作1小时停1小时,再工作1小时停1小时,以此循环运行.
十三、显示模式说明
13.1  数码管显示设定温度、室内温度
13.1.1 在没有改变设定温度时,温度显示区显示室内温度
13.1.2 当设定温度改变时,温度显示区显示设定温度并闪烁(1HZ/S),延时20秒钟
13.1.3 设定温度显示范围为:17-30度,室内温度显示范围为:0-50度
13.2  显示运行频率  
    频率在压缩机运转时才显示,频率显示区显示的是当前的运转频率,频率显示用5个逐渐升高的梯形来显示,显示方式如下:
    运转频率: F1     显示T1
    运转频率: F2、F3   显示T1、T2
    运转频率: F4、F5   显示T1、T2、T3
    运转频率: F6、F7   显示T1、T2、T3、T4
    运转频率: F8、F9、F10 显示T1、T2、T3、T4、T5
13.3  LED驱动功能
13.3.1 上电复位待机状态时,频率显示区T1以0.5HZ闪烁
13.3.2 设置一个自动灯,用于显示空调的自动模式开机状态
13.3.3 设置一个定时灯,当空调定时功能开时点亮,取消定时功能时熄灭
13.3.3 设置一个化霜灯,当空调处于防冷风或化霜状态时点亮
13.4  温度显示区显示故障保护代码

显示内容

故障或保护定义

E0

参数错误

E1

室内外机通信故障

E2

过零检测出错

E3

风机速度失控

E4

温度保险丝断保护

E5

室外温度传感器故障

E6

室内温度传感器故障

P0

模块保护

P1

电压过高或过低保护

P2

压缩机顶部温度保护

12.5 遥控器上的“显示”功能键用于控制显示屏的点亮和熄灭。
空调器工作时,按空调器本身的工作状态显示内容,按“显示”键一次,熄灭显示屏所有显示内容,此时通过遥控器改变空调器的设置,空调器接收并执行相应的动作,但显示屏不显示;再按一次“显示”功能键,恢复显示屏显示内容,此时通过遥控器改变空调器的设置时,显示屏显示相应的改变内容。
注:“显示”功能键即R51遥控器上的“加湿”键。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP