工程技术 | 酒店管理 | 酒店筹建 | 酒店开业 | 案例分析 | 酒店贴图 | 学习园地 | 有问必答 | 酒店人才 |
发新话题
打印

(求助)空调清洗的几个问题

(求助)空调清洗的几个问题

各位大虾:空调清洗的药剂用哪几种品牌比较低好?清洗后验收标准和方法是什么?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
随缘行止

TOP

中央空调水系统的清洗哦,知道的快告诉偶. [s:261]
随缘行止

TOP

中央空调水系统的清洗可用[克垢],使用方法在瓶子上有,看看就知道.清洗空调机的翅片可用[涤尘].使用方法也写在瓶子上.

TOP

分体挂壁式室内机清洗程序与方法
1、清洗准备。按拆装规程,分别拆下外壳、空气清新部件、过滤网、百叶、出风框组件、接水盘及贯流风轮,露出蒸发器组件。期间,按清洗方法需要,铺设好防护用品,进行以下清洗。
2、过滤网。在水容器中先用清水冲洗,再用软毛刷轻刷。若表面有油污或粘附有较牢固的附着物,可用中性剂刷洗,清水洗净,取出晾干。
3、外壳,百叶及出风框组件。在水容器中用脱脂纱布、无纺布清水擦拭。用中性清洗剂刷洗表面油污至表面光洁,取出擦干。
4、蒸发器组件。根据污垢和牢固粘附物,可用专用吸尘器或气吹配合毛刷除尘清理;
如翅片有轻微污垢和较牢固粘附物,可用手压喷水装置配合毛刷刷洗,吹干;
当翅片有较重污垢、氧化物、坚固附着物,先用适量空调专用清洗剂(应满足国家有关法律和相关标准要求)喷覆浸润,再用手压喷水装置配合毛刷刷洗,清水冲洗于无残留物,吹干。
5、接水盘。在水容器中清水冼净,取出擦干。
6、贯流风轮。用毛刷在水容器中用清水刷洗至无污垢。当污垢、氧化物或油污较多时,可加入适量专用清洗剂刷洗、冲净,取出擦干。
7、底盘。在原位擦拭,当有大量灰尘或污垢时,用中性清洗剂擦洗干净。
8、机身。用脱脂纱布或无纺布蘸水擦拭。当有大量灰土或油污时,用中性清洗剂擦拭,清水擦净至光洁。
9、重装恢复。按拆装规程组装、调试(排水管路完成重装后,做排水检验,向室内机水槽中倒入清水,检查排水是否通。)
根据需要对转动部分加注润滑剂,收好防护用品,恢复清洗场所整洁。
东莞市飞腾环保科技有限公司---龚深敏 13712995932

TOP

引用:
引用第1楼蓝翼于2007-04-23 11:41发表的 :
中央空调水系统的清洗哦,知道的快告诉偶. [s:261]
循环水清洗程序与方法:
1、杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。
2、粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。
3、化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。
4、表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。
5、日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。
   
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
东莞市飞腾环保科技有限公司---龚深敏 13712995932

TOP

翅片我们正常也用的涤尘效果还行.水系统加药清洗日的如上方这位说的是要杀菌/剥离/预膜这部分是是外包的.招标时五个单位报了五个牌子的药剂.加上HWL介绍的克垢.都六种了没有一个相同的.这块好象也够乱的.验收方法和标准也没有.只查到一个指标碳钢腐蚀率应低于0.125mm/a铜腐蚀率应低于0.005mm/a.也不知道这个单位是什么意思 [s:267] 晕啊狂晕
随缘行止

TOP

http://www.grclean.com/看看只是产品有点贵,但绝对环保,不会腐蚀管路,我们酒店一直用这玩意,看你们老总舍不舍得投资哦,便宜的也有,但腐蚀性较大。
检测的方法我们用老式的,把钢管,和铜管放入液体中浸泡6个月,用天平称重量就得出腐蚀结果 [s:59] [s:59] [s:59]

TOP

不要洗过7年风盘铜管,一碰就破,那就掉的大