  一、电梯维护保养制度:
1.  严格按照《三菱、日立电梯定期保养与检查表》进行日常工作;
2.  每月对主要的安全设施和电气控制部分进行一次检查;
3.  每三个月对较严重的机械和电气设备进行细致的检查、调整和维修;
4.  每年组织有关人员检查一次所有机械、电气、安全设施的工作情况,修复、更换磨损严重的主要零部件;
5.  根据使用情况,可在三 ̄五年内进行一次全面的拆卸清洗检修;
6.  根据电梯运行性能、使用率来确定大修期限;
7.  每年检修一次电气、设备的金属外壳的接地或接零装置,应符合《电力设备接地设计技术规程》;
8.  每年检查一次电气设备的耐压绝缘,应符合规定;
9.  发现有异常情况时应立即停驶,详细检查修复后,方可使用;
10.  若停止使用七天以上时,须经详细检查后,方可使用;
11.  将发生的故障、检查的经过、维修的过程作详细的记录。
二、电梯运行管理制度:
1.  电梯机房内仅允许电梯值班人员入内,非经当值值班工程师同意,其它人员概不允许入内;
2.  机房内应保持整洁、明亮、干燥和通风良好,室温符合电梯工作要求。(38℃);
3.  机房内除消防灭火设备外,不允许存放其它物品;
4.  井道内除规定的电梯设备外,不得存放杂物;
5.  定期清理井道底坑;
6.  电梯长期不用时,应切断电源。
三、电梯巡回检查制度:
轿箱日检项目:
1.  电梯运行时有无异常振动、冲击或异常声响
2.  电梯平层状态(平层应在±15mm内);
3.  对厅门进行开、关门动作检查;
4.  对轿厢门自动机构检查。
机房日检项目:
1.  检查控制柜电脑柜上发光二极管是否在正常的工作状态;
2.  检查电机轴承有无异常声音;
3.  对曳引机制动器的检查;
4.  对限速器的检查;
5.  对机械和电气设备的润滑点进行检查;
6.  保持机房内的卫生和控制柜的卫生;
7.  机房日常检查由电梯工完成,值班工程师可随时抽查。
四、电梯安全操作规程:
1.  进行季检和年检时,应由两人以上进行,确保工作安全及检查可靠;
2.  维护和检修时,应在首层厅门口悬挂“检修停用”告示牌,在作检修性运行时,不准载客、载货;
3.  在检修时,使用的工作行灯必须为36V以下的安全电压;
4.  当进入底坑检修时,应将底坑检修箱的急停开关断开;
5.  当进入轿顶检修时,应将安全钳开关或轿顶检修箱的急停开关断开;
6.  严禁维修人员在井道外探身到轿顶或处于厅门与轿门之间进行工作;
7.  在厅门开启的情况下,轿厢以检修速度运行时,其上离厅门踏板距离不应超过400mm;
8.  载人电梯不允许装运易燃、易爆的危险物品;
9.  在机房中用人力驱动牵引机使轿厢移动时,必须先将电动机的电源断开;
10.  当电梯出现下列不正常现象时,必须停用检查。
1)  电梯无论在停止或行驶时,发现有失控现象时;
2)  电梯任何金属部位有麻电现象时;
3)  电梯在正常使用条件下发生安全钳误动作时;
4)  电梯运行时发现有异常噪声、振动、冲击时;
5)  当电梯的运行方向与指令相反时;
6)  电梯在行驶中,发现运行速度有明显升高或降低时;
7)  当电梯厅门或轿门未关闭而仍能运行时。
五、电气设备巡检维护制度:
   为了掌握设备运行状况,必须定时和特殊巡视检查变配电设备,以便及时发现设备异常状态和缺陷。
1.  巡视周期
1)  酒店总配电站和主体楼分站每小时巡视一次;
2)  俱乐部和外围分站每4小时巡视一次。特殊巡视或特别情况按需要进行。
2.  定期巡视项目
1)  注油设备油位是否正常,油色是否清晰,有无渗漏;
2)  瓷绝缘体有无破碎、裂纹、放电现象;
3)  各连接点有无过热现象;
4)  变压器及旋转电机有无异声,温度是否正常;
5)  变压器的冷却装置运行是否正常,干燥剂是否变色;
6)  电力电容器有无异声及外壳有否膨胀渗漏现象;
7)  各种信号指示及二次小闸刀、小开关状态是否正常;
8)  继电保护及自动装置压板位置是否正确;
9)  仪表指示是否正常,指针有无弯曲,卡阻现象,电度表有无停走及装有止逆装置的表计有无倒走现象;
10)  断路器、互感器等设备有无放电及异常情况。
3.  特殊巡视项目
1)  重负荷时检查触头,有无过热现象;
2)  有异常情况时,查看电压、电流及电保护运行是否正常;
3)  B班进行夜间熄灯巡视、检查瓷绝缘体有无入电闪烁现象及连接点有无   过热发红;
4)  检查变压器有载分接开关控制器工作是否正常;
5)  检查高配房内消防设施是否良好;
6)  特殊天气如雷电、大雾、大雨,应注意观察避雷器、瓷绝缘体有无放电   等异常情况发生。
4.  巡视时应遵守的安全规定
1)  巡视高压配电装置一般应两人一起进行。经考试合格并由单位领导批准   的人员允许单独巡视高压设备,巡视配电装置,进出高压房时须随手把门关上;
2)  巡视高压设备时,不得移开或越过遮栏,并不准进行任何操作;若有必   要移动遮栏时,必须有监护人在场,并保持安全距离;10千伏以下0.7米;
3)  高压设备的导电部分发生接地故障时,在室内不准接近故障 4米以内。   进入上述范围的员工必须穿绝缘靴;接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
5.  巡视中遇有供电系统发生问题,应及时向主管和值班工程师汇报,必要时与本地供电及有关部门联系,以便采取正确的处理方案。
6.  值班人员巡检时认真填写记录表。
六、电工工作票制度:
1.  在电气设备上工作,应填写工作票或按命令执行,其方式分为以下三种:
1)  填写第一种工作票
2)  填写第二种工作票
3)  口头或电话命令
2.  填写第一种工作票的工作为:
1)  高压设备上工作全部停电或部分停电者;
2)  高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安措施者。
3.  填写第二种工作票的工作为:
1)  带电作业和在带电设备外壳上的工作;
2)  控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;
3)  二次接线回路上的工作,需将高压设备停电者。
4.  其它工作用口头或电话命令:口头或电话命令,须清楚正确,值班员应将发令人,责任人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。
5.  工作票需要修改时,应字迹清楚。工作票中下列四项不得涂改:
1)  工作地点
2)  设备名称编号
3)  接地的装设地点
4)  计划工作时间
6.  两份工作票中的一份,由工作负责人收执,另一份由值班员收执。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿中。
七、电工工作监护制度:
1.  完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作人员交代现场安全措施、带电部位和其它注意事项,工作负责人(监护人)必须始终在 工作现场,对工作人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作;
2.  所有工作人员(包括工作负责人),不许单独在高压室内和室外高压设备区内。工作需要(如测量极性、回路导通试验等),而且现场设备具体情况允许时,可以准许工作班中有实际经验的一人或几人同时在本区工作,但工作负责人应在事前详细告知有关安全注意事项;
3.  工作负责人(监护人)在全线停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作;
4.  工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并通知工作人员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交待手续;
5.  值班人员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
八、电工交接班制度:
1.  交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生,遇有操作任务时应自动为下值做好准备工作;
2.  交班人员应将下列情况详尽介绍:
1)  所管辖设备的运行方式、变更、调试情况、严重缺陷、事故处理、上级通知及其它有关注意事项;
2)  工具仪表钥匙等是否齐全完整。
3.  接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图和与场运行方式(相符)。交接完毕,双方签名。交接中如遇事故,须停止交接,接班人员可在交班人员指挥下协助处理事故;
4.  如遇接班者有酒醉等情况应拒绝交接,并立即报告主管和值班经理;
5.  遇有接班者未能准时到班,交班者应坚守岗位,汇报主管领导处理;
6.  交接班前,双方应对运行设备进行巡视检查。
九、电工值班运行制度:
1.  变配电室各当值人员首先树立起高度的责任感;
2.  在工作中做到思想集中,精益求精,坚守岗位;
3.  对运行中的设备定时进行巡视检查、抄表、作好详细计录;
4.  对巡视中所发现的问题及时解决,不能解决的要及时向主管汇报,并交书面材料;
5.  认真学习业务知识,熟悉各设备的运行原理,了解其特点;
6.  各配电室要做到卫生清洁,使空气保持流通,设备达到最佳的运行状态;
7.  总配电室值班员还要负责对酒店日用电进行分析,巡检高压电缆的责任;
8.  客房楼配电室值班员要按规定开启装饰灯光;
9.  配合协助其它班组的工作。
十、变压器运行制度:
1.  变压器在运行中,值班人员应定期检查,以便了解和掌握变压器的运行状况;
2.  发现问题应及时解决,力争把故障消灭在萌芽状态;
1)  对变压器各个部分的巡视和维护。当值人员应做到以下几个方面:
2)  检查油枕内和充油套管内油面的高度,封闭处有无渗漏油现象;
3)  检查变压器上层油温,变压器上层油温一般应在85℃以下;
4)  检查变压器的响声是否正常;
5)  检查冷却装置运行情况是否正常;
6)  检查一、二次母线不应过松过紧,接头接触良好,不过热;
7)  外壳接地良好;
8)  变压器室通风良好,门窗完整;
9)  变压器的运行电压不应超过额定电压的5%。
3.  变压器的维护工作:
1)  清扫变压器及有关附属设备;
2)  检查母线及结线端子等联结点接触情况;
3)  摇测绕组的绝缘电阻以及接地电阻。
十一、电气设备大修制度:
1.  对于变配电运行系统中设备,按电业规程应在每年的春秋两季进行停电大修;
2.  对高压设备(电气柜、变压器、电缆等)要进行耐压绝缘试验、对地进行摇测试验,并要有测试报告;
3.  对高、低压设备中的各另部件进行详细检查,不符合标准的进行修理或更换;
4.  对正在运行中的设备出现较大故障,丧失其功能的应当即进行大修;
5.  对在日常巡视中的缺陷要在大修中彻底解决;
6.  对大修后的设备要进行清扫、除污,使设备在最佳状态下投入运行。
十二、弱电交接班制度:
1.  交班人员应详细填写电话机房和CATV机房规定要求的运行记录,并做好机房的卫生;
2.  交班人员必须将设备的运行变更、修试情况、事故处理、上级通知及其它有关注意事项耐心细致地介绍给接班人员,并在交接班记录本上记录;
3.  交班人员将本班未完成的工作及主管安排的工作交给接班人员去做;
4.  交接中如遇事故,须停止交接,接班人员协助交班人员处理事故;
5.  如遇接班有酒醉、精神失常等不正常情况,交班人员应拒绝交班,并立即向领导汇报;
6.  交接班前,双方应对设备进行巡视检查、核对;
7.  遇有接班未能及时到岗,交班人员应坚守岗位,汇报主要领导处理;
8.  接班人员应认真核对工具、仪表、钥匙等物资设备是否齐全完整。
十三、电气紧急事故处理程序:
   如遇突发性事故导致停电,立即与主管、值班工程师取得联系,分工协调,保持镇静、忙而不乱,所有值班员坚守岗位,保持与有关部门联系,有条不紊的按程序操作。
总配当值人员应做到:
(一)询问地调是何种原因导致停电,如属外网停电,大约停多长时间,是否可投备用回路;
(二)向值班工程师汇报停电原因,做好送备用线准备;
(三)若外网线路故障时,按下述步骤送备用回路:
1.  验电确认主进线(赵疃线)无电;
2.  验电确认备用线(新华线)有电;
3.  与地调联系征得其同意送备用线;
4.  断开主进线DL并将手车拖至实验位置,断开Ⅰ段所变;
5.  断开Ⅰ隔离开关加锁;
6.  将Ⅰ段计量手车拖至试验位置;
7.  将Ⅰ段PT手车拖至试验位置;
8.  断开水上世界Ⅰ#DL;
9.  断开酒店Ⅰ#DL;
10.  断开主变Ⅰ#DL;
11.  断开大门口Ⅰ#DL;
12.  断开露天剧场Ⅰ#DL;
13.  断开主变Ⅱ#DL;
14.  合上Ⅱ段隔离开关并加锁;
15.  将Ⅱ段计量手车推至工作位置;
16.  将Ⅱ段计量手车推至工作位置;
17.  合上Ⅱ段所变,合上Ⅱ段进线DL;
18.  合上主变Ⅱ#DL
19.  合上露天剧场Ⅰ#DL;
20.  合上大门口Ⅰ#DL;
21.  合上主变Ⅰ#DL;
22.  合上酒店Ⅰ#DL;
23.  合上水上世界Ⅰ#DL;
24.  操作完毕后,运行人员要密切注意设备运行情况;
25.  送电完毕后,向地调通报送电情况。
(四)若外网没有停电属内部故间时:
1.  检查所有出线柜的保护装置,是否动作的,若有先把该出线手车拉出,确认故障点后,将故障点隔离,请求地调送电,通知各配电室做好送电准备;
2.  若所有保护装置都没有动作,要断开所有出线柜,将手车逐一拖出,打开后盖,仔细查找,并通知其他配电室,同时查找,找不到故障点,不能送电,直到找出故障点,确认隔离后,请示地调允许后,方按送电程序操作。
其它各配电室当值人员应做到:
(一)与总配或上一级配电室取得联系,听从值班工程师的调配;
(二)与总配密切配合或查找故障点,若有请求主管或工程师查看故障点,将故障    点彻底隔离,上报地调请求送电,并做好送电准备。若无明显故障点,立即上报总配,坚守岗位,听从调配。若中班、夜班事故停电时,由值班工程师统一指挥,在人员少的情况下,各配电室与总配协调好,服从总配值班员调配,送电完毕后,上报地调、值班工程师、各配电室做好记录;
(三)客配、接待中心配电室应立即与消防监控中心联系,检查轿箱是否有客人及员工关在里面,如有人在轿箱内,应按照电梯紧急救人程序,先放出客人,再放出员工的原则进行。
十四、电话系统管理制度:
1.  值班人员每两小时对电话机房进行巡视,检查并记录机房温度、湿度、稳压器、充设备及备用电池等工作情况;
2.  检查维护终端BT打印机和MAT及机柜维护警面板指示灯,观察有无故障住处输出,以便及时处理并记录存档;
3.  按照操作使用手册对系统进行操作、保养及维护,对话务台显示终端等设备采取随访保养、维护;
4.  每月定期对中继线及端口、用户线路及端口进行测试、记录并及时处理测试中发现的问题,遇有故障时,修复后追加测试一次;
5.  系统发生故障时,除填写故障报告外,还应记录故障发生的时间、现象、原因及采取的措施;
6.  保证未授权人不能进行像存贮、更改数据、变换用户信息或用其它方式使用用户信息;
7.  对交换机软启动、硬启动要填写时间及原因;
8.  当发生电话系统部分瘫痪及重要板子发生故障时,必须向当值值班工程师汇报;
9.  爱护和正确使用工具、仪表及技术资料和有关操作信息,确保系统运行的安全;
10.  认真搞好机房、设备卫生,保持工作现场卫生清洁。
十五、电视系统管理制度:
1.  机房巡视: 每班二次,时间9:00、13:00、18:00、23:00。巡视时应测定机房温、湿度,重点检查机组供电电源是否正常,信号联线、接插件有无脱落、松开导致接触不良,通过监视器逐个检查客用TV设置频道的接收情况及两套自办录像节目的播放质量,发现问题及时处理;
2.  录像机磁鼓清洁保养(B级保养): 每半个月一次。要求用酒精鹿皮擦拭录、放像磁头和放音磁头,用酒精棉球清洗带清洗有关零件;
3.  TV信号电平测试:每周一次。每次各客房楼层均抽测二个房间的终端信号电平,每个测试点检测三个频道;
4.  抛物面天线保养:每周一次,检查天线方向、位置是否移动,引出线有无松动或接触不良,并对外表清污;
5.  机组设备清洁、除污:每周一次。
十六、弱电设备巡检制度:
1.  值班人员每两小时巡视电话机房和CATV机房一次,并做以下检查和记录;
1)  记录机房环境的温度和湿度;
2)  检查维护告警面板上的状态指示灯,记录异常情况;
3)  检查用户中继单元铃流板,用户板,中继板的状态指示,发现异常情况,记录并慎重处理,并将处理的过程以及结果作好记录;
4)  检查维护管理单元中LCU板各终端接口的状态及维护终端和计费系统之异常。发现异常立刻处理并认真填写记录;
5)  向话务员了解巡视间隔期间各设备有无异常现象发生;
6)  检查CATV系统各频道的图象及伴音情况,发现异常,认真查找原因并处理,作好记录。
2.  每天中班人员在22:30以后用维护终端检查程控交换系统中有故障的各用户端口机中继线端口,并做处理,未处理好的在交接本上记录,由白班处理;
3.  遇有设备出现事故,巡检时间改为每一小时一次,两周以后,设备正常后,巡检时间恢复;
4.  各值班人员巡检时应抱认真的态度,否则,造成的后果由值班人负责;
5.  当酒店有重要会议、重要客人或处于营业高峰时,应对所有电话每一小时检查一次,在电视使用高峰期,值班人员应留守观察。
十七、机房安全制度:
1.  值班人员在设备巡检时,严格按操作程序执行,遵守各机房规定;
2.  不得带他人进入机房;
3.  机房环境条件超标时,应立即采取保护措施,汇报主管或上级领导;
4.  发现设备隐患时,迅速查明原因,采取应急措施,防止事故发生;
5.  进行维修时,必须按操作程序和保护要求进行,以防止造成人身和设备的危害;
6.  在按装制作时,严格按照弱电施工规定和要求进行;
7.  遇到意外事故时,要保持清醒,防止人为扩大事故范围,采取果断的保护措施;
8.  在事故处理期间,通知有关部门,防止连锁反应;

TOP