工程技术 | 酒店管理 | 酒店筹建 | 酒店开业 | 案例分析 | 酒店贴图 | 学习园地 | 有问必答 | 酒店人才 |
发新话题
打印

UPS选择产品知识

UPS选择产品知识

  UPS作为服务器的一个关键选件在服务器的日常工作中起着重要的作用。本文主要介绍选择UPS的五点要素以及IBM X系列服务器的UPS选件产品。通过本文的介绍为您选择UPS作为一个参考。

  UPS所起到的作用涉及整个服务器的运行周期。在市电供电正常的时候,UPS起到了过滤市电尖峰浪涌的作用。服务器中有许多非常敏感的电器元件,当市电发生异常波动的时候,可能会造成电器元件的损坏,给用户的工作带来严重的影响。

  在市电停止工作的时候,UPS通过自身的电池,持续供电,保证用户的正常工作环境。
在UPS电池快被耗尽的时候,UPS通过自身的功能,通知用户,同时执行相关的脚本,关闭用户的系统。

  在选择UPS的时候,主要考虑五点要素,分别是UPS的功率、机型、延时时间、管理软件和附件。

  第一要素,UPS的功率。

  在选择UPS的时候,功率是最主要考虑的要素之一,UPS的功率要大于负载的功率才可以。UPS考虑的功率有两种,分别是视在功率和有效功率。

  对于视在功率,是UPS总的功率由有效功率和无效功率组成。有效功率一般占视在功率的70%左右,是UPS实际用来供负载使用的部分,对于某些特殊的产品,有效功率占视在功率的90%左右。

  对于用户来说只需要考虑有效功率就可以,一般情况下服务器所提供的电源参数也全部都是有效功率。UPS在功率上的配置方法很简单,只需要简单的将功率相加就可以了。

例如:2台X220服务器
负载功率=660W(单台最大负荷)*2=1320W
给UPS一定的冗余空间 负载功率/70%=1886W
UPS的功率选择
1KVA/670W, 1.5KVA/980W, 2.2KVA/1600W, 3KVA/2100W
我们选择3000VA,2100W的UPS。

  在UPS的连接方式上,可以选择一台UPS连接一台服务器的方式,也可以选择一台UPS连接多台服务器的方式。对于国外用户普遍采用第一种连接方式,对于国内用户普遍采用一台功率大的UPS连接多台服务器的方式。

  第二要素,UPS的机型

  与服务器一样,UPS的机型也分为塔式机型、机柜机型、塔式与机柜相互转换的机型。
通过不同的机型来满足用户不同的需求。

  第三要素,UPS的延时(后备时间)

  与UPS的功率一样,UPS的后备时间是考虑UPS的重要因素之一。UPS的后备时间依靠电池的容量。针对于后备时间,UPS分为标准延时机型和长延时机型。标准延时机型是依靠机内安装电池的机型,一般满载后的后备时间是10分钟。长延时机型可以外接长延时电池,一般可以选择0.5、1、2、4、8小时的电池。

  第四&五要素,UPS的选件与软件

  对于一台智能化的UPS,它是通过两个方面来保护用户的数据和财产。一方面通过UPS与服务器的电力线路相连,来进行电压调节和持续供电。另外一个方面通过将UPS的数据线路与服务器进行相连,对用户进行断电的通知。

  用户通过串行连接和并行连接对UPS进行管理。每个UPS上会有一个串口和选件网络管理卡。

  在软件方面,UPS随机赠送电源管理软件 PowerChute Business Edition,软件可以与IBM Director进行集成,实现以下的功能:
定时关机,定时开机
电源故障时,自动关闭系统
监控UPS状态
通过邮件方式向用户进行报警


  产品介绍:

  IBM提供了多款的UPS产品来满足客户的需求,从750VA到5000VA,本文主要介绍3000VA的一款产品。

  2130R31(IBM 3000XHV)是IBM一款智能UPS,3000VA可以保护多台服务器。2130R31的主要技术特点包括
1、2U的高度,实现塔式与机架式的转换
2、长延时机型,可以扩展电池包
3、通过标配的智能网络管理卡实现了用户的网络管理
4、热插拔的电池
5、旁路设计,当UPS发生故障的时候,使用市电对服务器进行供电。


通过上面内容的介绍,希望对您在选择UPS产品上能有所帮助。