论酒店的声环境问题
酒店装饰设计决定了室内的声环境,特别是大空间的公共场所。
在装饰设计中应将结合艺术环境与物理环境,即艺术与功能的结合和统一,为酒店创造出一种新的特色和优势。酒店作为旅客过境逗留、住宿和休闲场所,必须具有优美安静的居住环境。一个富丽堂皇但嘈杂不堪的酒店,不仅影响旅客休息,也将大大降低酒店品位和档次,因此,
对酒店装饰的声环境应予充分重视。
一、 环境噪声标准对酒店类建筑物的声环境,GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》具体规定了标准限值.
二、 客房声环境客房内的噪声来源有: (1)通过外墙外窗传人客房的城市噪声; (2)通过内隔墙传人的来自相邻客房的噪声; (3)由楼板传来的撞击声; (4)通过客房门传人的走廊嘈杂声; (5)卫生间、管道 传人的邻近客房内的噪声; (6)通风系统传人的风机噪声。
为防止这些来自不同部位的噪声干扰,必须对这些部位有相应的控制措施:
1、 窗。窗的隔声能力较低,且需经常开启,对外界噪声首先要从控制城市噪声和酒店所在区域的总体规划入手,酒店应尽可能远离繁忙的交通干道。当外界噪声的影响难以满足客房内允许噪声级的要求时,应着眼于提高外墙窗户的隔声能力。对隔声要求较高的酒店,应采用双层玻璃窗,设计良好的双层玻璃窗,隔声量可有25-30分贝。窗的隔声能力除玻璃厚度因素外,窗的密封更为重要,其影响约为4~10分贝。此外,双层窗间的距离,窗的边框内有无吸声材料均影响其隔声能力。如果选用不同厚度的玻璃组合,将有助于减弱低频共振和中高频的吻合效应。
2、 客房间隔墙。客房内电视机、收音机发出的声音以及高声谈话等生活噪声,它直接影响相邻房间的安静程度。隔声不良的间隔墙更是如此,旅客常因相邻房间的高声谈话或电视播音而影响思考问题、休息和睡眠。因此,如何合理经济地确定客房间隔墙的隔声量是必须首先解决的问题。通常,客房间隔墙的隔声量是客房内的生活噪声级和客房内的允许噪声级的差值再加4-5分贝。通常宾馆客房间隔墙的隔声量应大于50分贝,标准稍低的客房,应为40-50分贝。砖混建筑中砖墙的隔声量在50分贝以上;半砖墙为47分贝;140—180毫米厚的钢筋混凝土墙为47-48分贝;加气混凝土砌块墙中空75毫米厚的隔声量为50-51分贝。