工程技术 | 酒店管理 | 酒店筹建 | 酒店开业 | 案例分析 | 酒店贴图 | 学习园地 | 有问必答 | 酒店人才 |
发新话题
打印

工程管理:冷塔的冷却能力变小怎么办?

工程管理:冷塔的冷却能力变小怎么办?

  1、  冷却塔在运行中一部分要蒸发,一些水滴也能随气跑出冷塔,虽有水的补充,但水中溶解盐类的浓度将会增加,生成水垢,引起腐蚀,另外,冷却塔具备阳光、空气、水分,必然有大量微生物及藻类繁殖,形成软泥,这些东西附在冷却塔机件表面,使冷却能力下降。为防止上述情况发生,应对水进行处理,且应给冷却塔进行定期的清洗。

    2、  水流量不足,重点要检查冷却塔的喷嘴是否阻塞,水路阀门有可能不正常

    3、  气流量不够,应检查风扇的功能,塔周围有否增加新的遮挡。

TOP

[s:5]

TOP

[s:8]

TOP

可以,正确

TOP

现在新出的良机无风机冷却塔,除注意以上问题,还得注意水压?

TOP

支持下

TOP

jjjjjjjjjjjjj

TOP

请问:有对水进行处理的配方吗?

TOP

    1、水流量不足,重点要检查冷却塔的喷嘴是否阻塞、水路阀门、管道过滤器等有可能不正常有异物。

  2、冷却塔填料内可能杂物较多、填料老化。

TOP

1、水流量不足,重点要检查冷却塔的喷嘴是否阻塞、水路阀门、管道过滤器等有可能不正常有异物。

2、冷却塔填料内可能杂物较多、填料老化导致。

[s:53]

TOP

发新话题