(1)二次侧接线板应完整,引线端子应连接牢固,绝缘良好,标志清晰。
(2)绝缘和油质试验结果满足要求。
(3)具有呼吸器的电压互感器,其干燥剂应保持干燥,油封油位正常。
(4)油位指示器、瓷套法兰连接处、放油阀、储油柜等处应无渗漏油现象。
(5)金属膨胀器或隔膜式储油柜应完整无损,顶盖螺栓应紧固。
(6)分级绝缘的电压互感器,其一次侧绕组的接地引出端子应可靠接地。